• 请问下各位老师,这个压力表该怎么套定额啊?

    箭头所指的这个压力表,所需要的施工方法应该是这样的: 钢管挖眼+机械三通+100*25的大小头(压力表是25的)+铜球阀+25的水管+压力表+2个100的卡箍。。 那我在做预算的时候,对于这个压力表是不是就这么套: 25的钢管挖眼一个+100*25的机械三通1个(套卡箍定额)+100*25的大小头(套卡箍定额)+铜球的(套25螺纹阀门)+压力表;可是这里我有个问题。。其中的25的水管该怎么套定额啊?

    箭头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    所提到的应该是消防管道工程中,消防管道上的压力表在管道上的安装,单就压力表安装而言属于就得安装。根据所叙述情况管道安装是采用沟槽式卡箍连接安装敷设。 因此应该套‘一个机械三通安装’的子目,规格安装DN100计算,工程量一个,实际选择规格是DN100*25的;套‘一个DN25螺纹阀门安装’的子目;套‘一个压力表就地安装’的子目;至于DN25这一节短管不用再单独计算套项,把压力表弯计算在取源部件价格之内就行了。

    2012-10-03 10:24:25 

  • 1,按8分部的管道套用 2.套用阀门和压力表

    2012-10-02 22:02:27 

  • 可以在计价软件上面查询噻