• 梁箍筋数量

    1  在一梁400*800,100/200间距,净长7.35,中间有一次梁250时,软件算出来是58个,在对量过程中他说按实际排布中没有这么多要扣掉4个,这样有说服力吗,要结合现场排布走吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     在一梁400*800,100/200间距,净长7.35,中间有一次梁250时,软件算出来是58个,在对量过程中他说按实际排布中没有这么多要扣掉4个,这样有说服力吗,要结合现场排布走吗

    两端加密部分为1.2米,除间距加1为每侧13根,两端26根,中间段剩4.95米,除间距200为25根,加上次梁加筋6根,共57根,不能扣除4个的.他扣4个没有道理.

    2016-11-27 16:05:44 

  • 没有道理的啊,你问他要扣除的是什么地方的

    2016-11-27 15:17:32 