151****7461 2016-11-28 18:51:55 | 河南省 土建 | 3627查看 3回答
老师,“后砌填充墙沿框架柱或剪力墙全高设置2A6的拉结筋”
老师,“后砌填充墙沿框架柱或剪力墙全高设置2A6的拉结筋”这个是不是在砌体墙的属性“砌体通长筋”中输入2A6-500就行?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是在砌体墙的属性“砌体通长筋”中输入2A6-500,是要定义砌体加筋,然后选择四种图形:L、T、十、一字型,修改尺寸,再点击整楼生成。
2016-11-28 18:55:02
-
不是
如果是砌体通长筋,应该给出说明,是墙体通长的
您这里没有说明,也没有给出具体的尺寸,应该有这个说明的
2016-11-28 18:59:41
-
2016-11-28 19:02:37
-
建筑图中说墙体沿混凝土柱每400高预埋2A6拉结筋,入墙长度不小于墙长的1/5
结构图中说填充墙应沿框架柱全高每400设2A6拉筋,6.7度时沿墙全长贯通,墙长大于5米,墙顶与梁应有拉结这个怎么设置,我到底应该按照哪个说的,麻烦讲清楚点,新手小白谢谢了(^~^)
-
求助,砌体墙沿墙通长布置2C6@500的拉结筋,还要在与框架柱连接处布置加筋吗?
砌体墙沿墙通长布置2C6@500的拉结筋,在与框架柱连接处布置加筋吧?采用植筋的话深度10d,外露长度是多少?图纸上没说明。(是不是像是图里那样,箭头是通长筋,遇到砌体墙还要加上加筋?)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看