• 我要疯了,救救我

    在审核别人的压顶构件钢筋量时,出现非常大的出入,不知道问题出在哪?送来的模型算是软件中建的压项构件属性中宽260高80,其它钢筋信息栏显示的是1,钢筋是3c18,图号选的是1,钢筋总长179000,我按他的属性建立的构件算出的量是7T多,他的量是12.888T, 我试了几遍的都是7吨多,可在他的模型里就是那个量,这究竟怎么回事,差在哪了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您截图看看啊

    您给出他的截图


    2016-11-28 19:24:53 

  • 横向短筋有没有漏掉,还有钢筋搭接的长度要看看是设置几米,再看看搭接是绑扎还是焊接,这都是影响工程量的因素