Ez****@163.com 2016-11-29 00:05:21 | 山东省 土建 | 837查看 1回答
请教下
1:图纸说明填充墙拉筋与主体结构的拉结做法详见图集,(植筋 预埋铁件属于拉接做法)那么拉结做法图集里要求的达到7度或8度设防烈度时拉墙筋通长设置,每隔500设置一皮。那么图纸说明的拉接做法详见图集,仅指的是图集要求的(预埋铁件或者植筋的拉结做法)?是否还包含图集说的每个500设置通长筋拉墙筋呢?2:框柱搭接区加密,加密是否包含错开的0.3的长度?梁搭接区加密,是否包含错开的长度?3:框柱电渣电焊和框梁套筒链接,连接部位是否加密?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1:图纸说明填充墙拉筋与主体结构的拉结做法详见图集,(植筋 预埋铁件属于拉接做法)那么拉结做法图集里要求的达到7度或8度设防烈度时拉墙筋通长设置,每隔500设置一皮。那么图纸说明的拉接做法详见图集,仅指的是图集要求的(预埋铁件或者植筋的拉结做法)?也可以用预留钢筋的做法.现场可以选择一种做法.
是否还包含图集说的每个500设置通长筋拉墙筋呢?包括了.
2:框柱搭接区加密,加密是否包含错开的0.3的长度?不包括.
梁搭接区加密,是否包含错开的长度?不包括.
3:框柱电渣电焊和框梁套筒链接,连接部位是否加密?只有搭接长度 范围内箍筋加密,焊接 机械连接处箍筋不要按5D加密.
2016-11-29 07:47:11