暗柱转换问题
老师您好,再画剪力墙时能覆盖的尽量覆盖暗柱,若是暗柱尺寸大于剪力墙的话,我贯通过去后并未完全覆盖掉,导入图形的时候不想导入暗柱,能否在导入之前把暗柱改为短柱或者框架柱?计算钢筋的时候属性仍然是暗柱;
大部分能全部被覆盖的暗柱在导入图形之前不改属性。
先谢谢老师了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以这样操作的,在钢筋中先把这部分的暗柱定义为端柱,然后保存文件,导入图形算量中,导入之后,在打开钢筋文件,把这部分的属性再定义为暗柱
因为剪力墙的水平筋在端柱和暗柱的锚固长度是不一样的,所以要这样再设置回来
2016-11-29 21:27:29
-
可以在导入之前把暗柱改为短柱或者框架柱。计算钢筋的时候再把它转换为暗柱;
2016-11-29 21:29:01