Sheery 2016-11-30 09:22:30 | 辽宁省 土建 | 765查看 1回答
温度筋的范围
图纸上说,板短跨跨度大于3900,且负筋未拉通处附加A6@200温度收缩钢筋网,并与板负筋按搭接250.请问我这张图纸,应该设置温度筋吗?轴线4000,但是梁内边线3800。按施工规范来说,应该设置温度筋吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您这里说的是跨度,不是净跨
所以,在我看来应该是布置温度筋的
2016-11-30 09:32:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看