• 框架柱箍筋布置问题

    箍筋为:C12(14)@100/200,表示梁柱相交核心区域的箍筋直径为14,间距100,核心区域外箍筋直径为12,间距100/200.请问在广联达软件中怎么设置??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在其他属性里面有核心区域箍筋 填入即可 正常箍筋那边填入C12@100/200 核心区那边填入C14@100

    外箍

    2012-09-29 11:15:17 

  • 在其它属性中有节点区箍筋,按节点区箍筋输入

    2012-09-29 11:25:16 

  • 括号里的14在柱属性的核心区里输入。

    2012-09-30 06:45:13 