上士 2012-09-28 20:04:09 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 516查看 4回答
2009钢筋剪力墙暗柱箍筋?
图纸中暗柱箍筋为@200mm,哪么如果是绑扎搭接,在搭接区内暗柱的箍筋是否还要加密,加密区的@是多少mm?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳搭接区内暗柱的箍筋要加密 加密间距为最小纵筋的直径的5倍 与100取小值 (5d 100)max 然后加密长度是2.3lle
2012-09-28 20:21:57
-
图纸中暗柱箍筋为@200mm,哪么如果是绑扎搭接,在搭接区内暗柱的箍筋是否还要加密,加密区的@是多少mm? 搭接区内暗柱的箍筋要加密,箍筋间距为@100mm
2012-09-28 20:10:51
-
搭接区内暗柱的箍筋要加密,箍筋间距为纵筋的5d ,不大于@100mm
2012-09-28 20:16:53
-
是要加密的,加密间距是最小竖向钢筋的5d,
2012-09-29 00:53:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看