• 怎么理解

    1:地下两层车库垂直运输套什么?2:主楼被车库包围着或者半包围着,主楼有两层地下室,这两层地下室算在车库里还是主楼里?3:地下车库现浇板顶-1米,车库垫层底低-6.2米,筏板厚400,集水坑垫层底-7米,现浇板顶回填土做地面是室外地坪-0.3,那么>3米的满堂基础垂直运输能否整个车库的基础、柱 墙 梁 板都套用?还是从室外地坪算往下减3米,从-3.3往下的基础 柱 墙 梁 板的体积?再或者从筏板基础顶往下算,那这样的话,集水坑-7米是否算整个集水坑的体积?包括集水坑垫层?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:地下两层车库垂直运输套什么?

    ——:10-2-3

    2:主楼被车库包围着或者半包围着,主楼有两层地下室,这两层地下室算在车库里还是主楼里?

    ——:归属于主楼内

    3:地下车库现浇板顶-1米,车库垫层底低-6.2米,筏板厚400,集水坑垫层底-7米,现浇板顶回填土做地面是室外地坪-0.3,那么>3米的满堂基础垂直运输能否整个车库的基础、柱 墙 梁 板都套用?还是从室外地坪算往下减3米,从-3.3往下的基础 柱 墙 梁 板的体积?再或者从筏板基础顶往下算,那这样的话,集水坑-7米是否算整个集水坑的体积?包括集水坑垫层?

    ——:这个>3米的满堂基础,是指您的基础厚度大于3米,不是包括地下室的的



    2016-11-30 14:08:19 

  • 1、套用10-2-3二层地下室砼垂直运输子目;

    2、主楼地下室算在主楼较合适,毕竟是和主楼是一体的;

    3、地下车库套用按照建筑面积10-2-3后,10-2-1 >3m满堂基础砼垂直运输子目就不可以再套用了,两者重复,而且10-2-1子目一般是在建筑物没有地下室且基础埋深大于3m才使用,工程量是超深基础的全部工程量,不是仅超深的工程量,定额解释及补充定额解释中有相关解释

    2016-11-30 13:36:04 