L~H 2016-11-30 16:24:38 | 广东省 市政 | 1360查看 1回答
合同内约定的计量方式(清量变更)
1、合同约定:灌注桩(工程量为设计断面乘以施工设计图所要求达到的长度。为保证砼强度所引起的上部超灌、以及成孔时扩孔造成多灌的砼不予计量。)
2、问题:图纸规定灌注桩顶标高应比设计标高高出0.8m,这0.8m是属于合同中所指的“施工设计图所要求达到的长度” 还是属于“上部超灌部分” 这0.8m需不需要算给施工单位?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
施工设计图所要求达到的长度=设计标高+0.8
0.8需要给施工单位
2016-11-30 16:40:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看