• 如果墙是砌块墙的话,wc配管能配管算预埋吗? wc配管在那种方式下算预埋?

    如果墙是砌块墙的话,wc配管能配管算预埋吗?我理解的是如果是砌块墙,应该在开槽后在配管,不算预埋。 wc配管在那种结构下算预埋?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果墙是砌块墙的话,wc配管能配管算预埋吗?我理解的是如果是砌块墙,应该在开槽后在配管,不算预埋。 wc配管在那种结构下算预埋?

    答:红砖、空心加气块砖,可以边砌边埋入电管的,算预埋暗配管;

    实心加气块砖(不能边砌边预埋的)、预制板内墙(不需要砌筑),需要剔槽配管的,算暗配管,不能算预埋管。

    2016-12-01 21:48:05 

  • 预埋是砌墙之前固定好的才算预埋吗,边砌筑边铺设的不算预埋,个人理解

    2016-12-01 21:20:27 