背着十字架的狼 2016-12-01 21:16:55 | 北京市 安装 | 3400查看 2回答
如果墙是砌块墙的话,wc配管能配管算预埋吗? wc配管在那种方式下算预埋?
如果墙是砌块墙的话,wc配管能配管算预埋吗?我理解的是如果是砌块墙,应该在开槽后在配管,不算预埋。 wc配管在那种结构下算预埋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果墙是砌块墙的话,wc配管能配管算预埋吗?我理解的是如果是砌块墙,应该在开槽后在配管,不算预埋。 wc配管在那种结构下算预埋?
答:红砖、空心加气块砖,可以边砌边埋入电管的,算预埋暗配管;
实心加气块砖(不能边砌边预埋的)、预制板内墙(不需要砌筑),需要剔槽配管的,算暗配管,不能算预埋管。
2016-12-01 21:48:05
-
预埋是砌墙之前固定好的才算预埋吗,边砌筑边铺设的不算预埋,个人理解
2016-12-01 21:20:27