• 配电箱回路问题

    如下图所示的配电箱,算几个回路?这个DDC预留是什么意思?如果套预算的话,嵌入式安装,套4回路还是8回路?每一个配电箱套定额的时候都要看看配电箱系统图看每一个配电箱的回路吗?

    预留是什么意思

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图所示的配电箱,算3个回路,这个DDC预留是预留给控制器的,包括那个备用,是在配电箱之内预留断路器,没有回路,所有回路都是有线及线管的。

    2016-12-02 18:47:54 

  • 如下图所示的配电箱,算几个回路?

    答:外地配电箱定额按周长,北京定额按回路,其实原理是一样的,回路越多,断路器就越多,需要的空间就越大,配电箱的周长就越长;

    所以北京定额的计算规则是,备用回路(预留回路)也要计算(它的断路器已经安装,占用了配电箱的空间),另一个计算规则是,进线回路,单电源不计,如果是双电源,还得再增加一个回路。你截图中应该算6个回路(1个进线回路+4个出线回路+1个备用回路)。

    2016-12-03 09:00:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题