Ez****@163.com 2016-12-02 21:00:53 | 山东省 土建 | 612查看 1回答
请教下
1:外墙附墙柱,柱依附在外墙内侧(外墙内边线),凸出外墙内侧(外墙内边线)300,是否要计算脚手架?是按柱单排外套?还是按外墙脚手架套用?主要是附墙柱不是凸出外墙外边线。2:100厚细石砼地面压光,套一个40整体面层,一个40找平层,一个增加5mm找平层乘以4可以吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:外墙附墙柱,柱依附在外墙内侧(外墙内边线),凸出外墙内侧(外墙内边线)300,是否要计算脚手架?是按柱单排外套?还是按外墙脚手架套用?主要是附墙柱不是凸出外墙外边线。
【如果你的附墙柱是和墙的材质相同的,比如都是砼的会或砖的,这样是不能计算脚手架的,但如果附墙柱是砼的,墙是砌体墙,这样的株就不是附墙柱了,是要按独立柱计算脚手架的】
2:100厚细石砼地面压光,套一个40整体面层,一个40找平层,一个增加5mm找平层乘以4可以吗?
【可以这样套用的,也可以套用一个40的面层,一个60的垫层2-1-13】
2016-12-02 21:11:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看