• 请教下

    1:外墙附墙柱,柱依附在外墙内侧(外墙内边线),凸出外墙内侧(外墙内边线)300,是否要计算脚手架?是按柱单排外套?还是按外墙脚手架套用?主要是附墙柱不是凸出外墙外边线。2:100厚细石砼地面压光,套一个40整体面层,一个40找平层,一个增加5mm找平层乘以4可以吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:外墙附墙柱,柱依附在外墙内侧(外墙内边线),凸出外墙内侧(外墙内边线)300,是否要计算脚手架?是按柱单排外套?还是按外墙脚手架套用?主要是附墙柱不是凸出外墙外边线。

    【如果你的附墙柱是和墙的材质相同的,比如都是砼的会或砖的,这样是不能计算脚手架的,但如果附墙柱是砼的,墙是砌体墙,这样的株就不是附墙柱了,是要按独立柱计算脚手架的】

    2:100厚细石砼地面压光,套一个40整体面层,一个40找平层,一个增加5mm找平层乘以4可以吗?

    【可以这样套用的,也可以套用一个40的面层,一个60的垫层2-1-13】