• 阀门连接方式?

    请问1、给水管DN70丝扣连接,DN70的闸阀也是丝扣连接么?如果是丝扣连接套清单是套螺纹阀门还是套螺纹法兰阀?

    如果不是,请问是焊接法兰连接么?

    2、消防给水管上的阀门连接方式是否按管径的连接方式?比如大于等于100的消防给水管,连接方式为卡箍连接,那么阀门就是卡箍连接么?还是根据DN50包括DN50均为焊接法兰连接,DN50以下按螺纹连接?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个一般阀门DN50 以上的管路用法兰, DN50(含)以下可以用丝口,也可以用法兰,(压力较大的管路用法兰

    1、给水管DN70丝扣连接,DN70的闸阀也是丝扣连接,如果是丝扣连接套清单是套螺纹阀门。

    2、消防给水管上的阀门连接方式不是按管径的连接方式,比如大于等于100的消防给水管,连接方式为卡箍连接,是根据DN50包括DN50均为焊接法兰连接,DN50以下按螺纹连接。


    2016-12-03 15:35:08 

  • 请问1、给水管DN70丝扣连接,DN70的闸阀也是丝扣连接么?如果是丝扣连接套清单是套螺纹阀门还是套螺纹法兰阀?如果不是,请问是焊接法兰连接么?(DN50以上的阀门必须选择法兰阀门,管道丝扣连接的选择螺纹法兰阀门,管道焊接的才能选择焊接法兰阀门)

    2、消防给水管上的阀门连接方式是否按管径的连接方式?(对)比如大于等于100的消防给水管,连接方式为卡箍连接,那么阀门就是卡箍连接么?(是)还是根据DN50包括DN50均为焊接法兰连接,DN50以下按螺纹连接?(DN50以下的阀门:管道焊接的选择焊接阀门,管道丝扣连接的选择螺纹阀门)


    2016-12-04 06:31:41 