• 请问这个屋面的机房层应该要怎么计算脚手架呢?

    请问这个屋面的机房层应该要怎么计算脚手架呢?,因为他虽然是属于外墙的性质,但是如果套415M双排钢管脚手架是不是有点不合理?因为他是从屋面板开始搭(17.4M)到21.2M的位置,所以,这个应该是计算里脚手架,还是按照15M双排脚手架来计算呢??机房层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套过综合脚手架就不用在套其他的脚手架了

     

     

    先看下定额的说明及计算规则:说明:㈠综合脚手架 1.凡工业与民用建筑工程总承包的建筑物工程所搭设的脚手架,应按综合脚手架定额计算。 2.综合脚手架定额中已综合了外墙脚手架、依附斜道、上料台、护卫栏杆、卷扬机架、挑出式安全网及垂直封闭网、内墙砌筑、现浇钢筋混凝土框架(剪)脚手架、悬空脚手架以及深基础脚手架等各种因素。 3.综合脚手架的高度按建筑物的檐高计算,多层建筑物,按不同檐高分别计算。 4.地下室综合脚手架按20m以下相应定额计算。计算规则:㈠综合脚手架,按建筑物的建筑面积计算,建筑面积按本定额建筑面积的计算规则计算;地下室的建筑面积单独计算。 还有折层(08结算文件): 2. 以建筑面积为基数计算超高折层问题。 计算单层或多层建筑物的综合脚手架、垂直运输费、水泵加压台班费等以建筑面积为基数计算的费用应该折层计算。 折层办法:单层或多层建筑物层高超过 3.6m 时,按檐高除以 3.6m ,整数部分为层数;余数部分折层超过 2.2m 算一个增加层,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不计。 单层建筑物折层计算后增加的建筑面积乘系数 0.6 。 你举的例子应该这么处理:不考虑折层的情况下,地上部分,套用综合脚手架20m以下子目,工程量200m2;地下部分,套用综合脚手架20m以下子目,工程量200m2。

    2016-12-04 16:36:18 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题