背着十字架的狼 2016-12-04 16:08:46 | 北京市 安装 | 3846查看 3回答
直埋保温管是否需要补偿器?补偿器可以埋地吗?
直埋保温管是否需要补偿器?补偿器可以埋地吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
直埋保温管是否需要补偿器?补偿器可以埋地吗?
答:(因为是热水管道)需要做,一般直线段超过30米就应该做补偿器(防止钢管因热胀冷缩造成损害);
可以埋地,但补偿器、阀门都应该有检查井。
2016-12-04 17:13:45
-
直埋保温管根据设计要求加补偿器,补偿器埋地安装常用套筒式
2016-12-05 09:01:43
-
直埋保温管不需要补偿器的,直埋就是直接埋入地下,叫无补偿直接保温管。最早的这种管是有补偿器的,补偿器不能埋地,是在检查井里面。后来这种管安装完毕,通60度左右的热水后,开始填埋,压实就行了,没补偿器的。
2022-01-27 17:09:58