158****2298 2016-12-06 09:20:22 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 524查看 3回答
板
在结构说明中,当板跨大于4.5时,现浇板上部为配筋表面设置构造钢筋网,如图所示,C到G轴,未标明配筋,需要按照这条说明配置构造钢筋网么?图中的板厚为120,在说明中无120厚的板,如何配置构造钢筋网?A6@200x200是什么意思?在钢筋算量中怎样定义与绘制?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是标注c8-150了吗
2016-12-06 09:22:12
-
这几跨板都超过了4.5m,要增加板面构造筋的。
2016-12-06 09:44:50
-
1、需要按照这条说明配置构造钢筋网么?是的。
2、图中的板厚为120,在说明中无120厚的板,如何配置构造钢筋网?你发的图不清好象是8@150,依据你写的说明和配筋表理解为:当板跨超过4.5米时,构造钢筋与受力钢筋同直径,间距相同。
3、A6@200x200是什么意思?这是种非标准标注方式,应该是双向的意思。
4、在钢筋算量中怎样定义与绘制?定义按双向布置。超过4.5米的板面筋也是双向布置。
2016-12-06 09:50:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看