• 在结构说明中,当板跨大于4.5时,现浇板上部为配筋表面设置构造钢筋网,如图所示,C到G轴,未标明配筋,需要按照这条说明配置构造钢筋网么?图中的板厚为120,在说明中无120厚的板,如何配置构造钢筋网?A6@200x200是什么意思?在钢筋算量中怎样定义与绘制?配筋表算量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是标注c8-150了吗

    2016-12-06 09:22:12 

  • 这几跨板都超过了4.5m,要增加板面构造筋的。

    2016-12-06 09:44:50 

  • 1、需要按照这条说明配置构造钢筋网么?是的。

    2、图中的板厚为120,在说明中无120厚的板,如何配置构造钢筋网?你发的图不清好象是8@150,依据你写的说明和配筋表理解为:当板跨超过4.5米时,构造钢筋与受力钢筋同直径,间距相同。

    3、A6@200x200是什么意思?这是种非标准标注方式,应该是双向的意思。

    4、在钢筋算量中怎样定义与绘制?定义按双向布置。超过4.5米的板面筋也是双向布置。

     

    2016-12-06 09:50:47 