183****1371 2016-12-06 10:47:14 | 江苏省 土建 | 53413查看 1回答
广联达柱钢筋计算,提示直筋长度计算结果小于0,求教为什么
如下图所示,布置的柱,柱标高为基础底标高及层顶标高,独立基础标高为基础底标高,圈梁标高为层顶标高-0.01。圈梁、基础墙与柱有一点点交接。现在计算钢筋提示我“直筋长度的计算结果小于0,计算公式为650-777-20”,是哪里出了问题呢?求教,谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是柱子高度小于钢筋露出长度的原因,解决此问题,是讲属性里的设置插筋改为纵筋锚固就可以了,如果柱已经画好了,要先选中柱图元在修改属性
2016-12-06 10:57:37