• 非框架梁连梁

    如图,KL23为2跨,他的次梁加筋在第一跨有3根,第二跨也有3根,那他的次梁加筋在原位标注的时候该怎么填??

      然后,我还有一个问题想问,如果在连梁上有次梁加筋,这时候该怎么布置?我没有找到原位标注,就将连梁建在了非框架梁里,然后又进行了原位标注,这样做能行吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    次梁加筋是指主梁与次梁相交处,增加箍筋或吊筋,设计是在同一个交接处增加6A6的箍筋,那么你要相应跨中输入为6A6就对了.


    答疑解惑

    2016-12-06 14:18:26 

  • 每一跨都输入次梁宽度(如)200/200/200,次梁加筋输入6/6/6


    广联达服务新干线

    2016-12-06 14:19:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!