  • 已采纳
    重新打开一下文件,然后重新计算就可以了 不过如果要汇总基础和-1层的钢筋量也不需要把上面的删除,只要用报表中的“设置报表范围”来完成,选择基础和-1层然后汇总,如下图

    基础层

    2012-09-26 14:15:40 

  • 您确定您删干净后又汇总计算了?

    2012-09-26 13:52:37 

  • 要么还有构件没删掉,要么单构件输入里面没删掉,要么没重新汇总计算

    2012-09-26 13:53:37 

  • 在报表里直接取 地下的工程量就可以了 或者只汇总地下的

    2012-09-26 13:58:23 

  • 时不时汇总计算没 弄好呀

    2012-09-26 14:05:31 

  • 设置报表范围就可以选取你要的了

    2012-09-26 14:13:54 