• 请老师看一下这空调板如何定义?

    本工程地上五层,地下一层。各层的层顶标高分别为-0.1,2.9,5.9,8.9,11.9,14.9米,阳台处为双层空调板。

    请教老师:

    问题1,这双层空调板是用单构件还是用现浇板定义更好?

    问题2,如果用单构件定义,那么应选用图集中的哪个呢?参数应如何输入?

    问题3,如果用现浇板定义,那么现浇板应定义为多大?板的受力筋如何输入?空调板怎么没有底筋只有面筋?

    问题4,图3中的4C12钢筋锚入构造柱中,请问锚入哪个构造柱中,如何处理?图3,图4中钢筋的弯折如何处理?

    单构件

    弯折

    答疑解惑

    广联达服务新干线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1,这双层空调板是用单构件还是用现浇板定义更好?【用现浇板定义就可以的,注意要在其他分层中绘制】

    问题2,如果用单构件定义,那么应选用图集中的哪个呢?参数应如何输入?【不建议用单构件太麻烦】

    问题3,如果用现浇板定义,那么现浇板应定义为多大?【根据平面此处定义就可以的啊】板的受力筋如何输入?【用面筋定义输入就可以】空调板怎么没有底筋只有面筋?【这样是正常的,悬挑板是受负弯矩的力,所以只需要布置面筋就可以】

    问题4,图3中的4C12钢筋锚入构造柱中,请问锚入哪个构造柱中,如何处理?

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    图3,图4中钢筋的弯折如何处理?

    【这样是要布置钢筋汇总计算之后编辑钢筋的弯折长度的,然后锁定构件的,其实你不调整也没有关系的,一个工程下来也就是能差个几十公斤的钢筋,完全可以忽略的】