Hard 2016-12-08 08:36:44 | 广东省 土建 | 1573查看 3回答
钢筋:说明的///板钢筋说按双向A10@200拉通是布置双向A10@200的低筋吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
不是的,是板的面筋,不是底筋。
2016-12-08 08:42:59
-
应该把c10-200布置在面筋,如果没有写底筋那么你可以双层双向c10-200,并把问题提出来,说明你暂按低筋采用面筋布置,如果有说底筋规格就按说明来
2016-12-08 15:13:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看