• 建筑面积计算问题

    1、室内预留的用户自理楼梯孔洞是否计算建筑面积?

    2、室内预留孔洞面积达到多大时,计算建筑面积时需要扣除空洞面积?

    注:楼梯井、电梯井、排风道等都是知道不扣除建筑面积的;建筑面积的计算是:(建筑物长+2*保温层)*(建筑物宽+2*保温层),今天结算时(结算价为**元/m2结算),甲方要求建筑面积要扣除他们自理楼梯空洞面积。求大神指导,希望有官方文件证明,谢谢。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 甲方要求建筑面积要扣除他们自理楼梯空洞面积无道理,楼梯间都是按自然层计算面积。这样说来楼梯间出屋面上面这层也没有楼梯就不该算面积了。

    2016-12-10 11:16:44 

  • 1、室内预留的用户自理楼梯孔洞是否计算建筑面积?——:不扣减,您这个是在建筑自然层内的

    2、室内预留孔洞面积达到多大时,计算建筑面积时需要扣除空洞面积?——:您是跃层的建筑物需要扣减,您这里只是预留上下口,不是跃层建筑

    注:楼梯井、电梯井、排风道等都是知道不扣除建筑面积的;建筑面积的计算是:(建筑物长+2*保温层)*(建筑物宽+2*保温层),今天结算时(结算价为**元/m2结算),甲方要求建筑面积要扣除他们自理楼梯空洞面积。求大神指导,希望有官方文件证明,谢谢。



    2016-12-10 11:16:51 

  • 这些都是按自然层计算,并不能因为有板洞扣减或增加计算面积。

    2016-12-10 11:19:00 

  • 非常感谢,可是人家需要有官方文件证明,大神们,依据该怎么找???

    2016-12-10 11:23:04 

  • 现在的甲方真的很扯淡,你直接让他们去看懂建筑面积计算规则再来说,不要信口雌黄。

    2016-12-10 12:02:33 

  • 除非中庭、扶梯这样的洞口不计算,其他为了管道或通风等用途的都不扣除,按自然层计算。就按13建筑面积计算规则计算就没错