wAngDi 2016-12-10 23:46:51 | 重庆市 土建 | 752查看 3回答
GGJ剪力墙垂直钢筋搭接问题
怎么设置剪力墙垂直筋从基础顶面起来后的长度,接头面积0%,搭接应该是1.2LAE呀!软件默认是300搭接伸出基础面,不知道在哪里修改。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里计算是没有问题的,按照平法要求受力筋的最小搭接长度不小于300;你的竖向筋应该是1.2lae搭接长度没有达到300,所以软件里直接按300给出了。
请注意一下剪力墙里的竖筋和水平筋搭接长度是不按接头百分率考虑的,统一都是*1.2LAE.
2016-12-11 07:34:53
-
但是与之搭接的钢筋的计算软件是1.2LAE不足300。。
2016-12-11 11:27:34
-
软件没有自动修改为300的最小搭接长度,老师。
2016-12-11 11:47:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看