wAngDi 2016-12-11 01:24:26 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 746查看 1回答
陈总,问个小问题。剪力墙垂直钢筋最下面起步的问题。。
首先,我是按照设置剪力墙垂直钢筋绑扎搭接,接头面积设置0%,设置插筋,根据101g
每层都是1.2lae搭接。但是基础层起来软件默认不知道为什么是错的,软件计算公式是搭接+节点长度+基础内弯折+弯钩=300+1300+6*d+12.5d.这个300不知道是哪里来的300,应该是1.2lae才正确,完全找不到设置的地方,点击与之搭接的上的钢筋是正确的,1.2lae搭接+4000层高+12.5d完全正确。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里计算是没有问题的,按照平法要求受力筋的最小搭接长度不小于300;你的竖向筋应该是1.2lae搭接长度没有达到300,所以软件里直接按300给出了。
2016-12-11 07:32:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看