• 陈总,问个小问题。剪力墙垂直钢筋最下面起步的问题。。

    首先,我是按照设置剪力墙垂直钢筋绑扎搭接,接头面积设置0%,设置插筋,根据101g

    每层都是1.2lae搭接。但是基础层起来软件默认不知道为什么是错的,软件计算公式是搭接+节点长度+基础内弯折+弯钩=300+1300+6*d+12.5d.这个300不知道是哪里来的300,应该是1.2lae才正确,完全找不到设置的地方,点击与之搭接的上的钢筋是正确的,1.2lae搭接+4000层高+12.5d完全正确。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:软件里计算是没有问题的,按照平法要求受力筋的最小搭接长度不小于300;你的竖向筋应该是1.2lae搭接长度没有达到300,所以软件里直接按300给出了。

    设置插筋


    2016-12-11 07:32:30 

点我,有新答案通知你哦