• 剪力墙端柱、暗柱设置问题。

    剪力墙端柱、暗柱中给出箍筋信息,而拉筋信息未给出,我在服务新干线搜出的答案是没有则按箍筋设置。那么请问: 如果我的箍筋是C8@200,然后拉筋本身默认的是2A8@200。我的拉筋应设置为C8@200还是2C8@200?抑或是别的? 烦请详细解释一下其中缘由,O(∩_∩)O谢谢哈。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般柱大样上都是箍筋和拉筋一个型号 按照默认的明显是错的 实在不行可以提出问题、 拉筋的个数要看大样图的 2c8-200 说明是2个拉筋 要看你的实际工程的

    2012-09-25 09:41:06 

  • 一般柱大样上都是箍筋和拉筋一个型号 按照默认的明显是错的 实在不行可以提出问题、 拉筋的个数要看大样图的 2c8-200 说明是2个拉筋 要看你的实际工程

    2012-09-25 11:13:36 

  • 如果我的箍筋是C8@200,然后拉筋本身默认的是2A8@200。我的拉筋应设置为C8@200还是2C8@200?抑或是别的? 这个问题要看看设计图纸有几个拉筋,也有3、4个的