• 如图,我把所有120厚板合并成一块板,这样可以吗,跟每一跨单独分开对计算结果有什么影响

    分开

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果已经是布置好板钢筋就没有影响,也可以你的这种调整是多此一举,没有必要去合并它了。

    当你是要选择布置板钢筋时,按通长和分块布置就会不同,当在板钢筋的锚固长度是大于梁宽时,那么就是分块布置的钢筋量会大,否则就是通长布置的钢筋量会大,这样不同的要求或条件是会受影响。


    单独

    2016-12-12 17:07:46 

  • 对钢筋的计算结果会有影响,和单独分开相比计算结果小一些。

    2016-12-12 17:12:25 

  • 合并布置底板钢筋会比单跨布置的钢筋要多计算超过定尺长度的搭接钢筋的

    面筋会比单跨布置少计算每跨的弯折长度

    2016-12-12 17:18:27 