hyj_1987626@163.com 2016-12-12 20:55:06 | 陕西省 安装 | 1031查看 2回答
消防自动报警配线
在系统图上,地下室部位消火栓启泵线为ZR-KVV-4*2.5,平面图上标注的为ZR-BV-4*1.5,这个意思是在地下室消防端子箱处大线变为小线变为ZR-BV-4*1.5?为什么KVV线变为BV呢?图上电话线也是这样标注的,请高手指点下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个没有关系的,启泵线和消防电话的用线没有那么高的要求的,实际工程中都是可以使用的。一般多线控制线必须要用KVV的,信号线必须是RVS的。
2016-12-15 09:10:19
-
启泵线还是使用KVV一4×1.5比较好。
2016-12-12 21:08:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看