• 应急照明回路中三根线和四根线的问题

    应急照明回路中,如果是是自己带充电电池的应急灯具,由插头插在普通的插座上,是三根线,如果是普通的照明灯具,需要接四根线,一根是强启线,这样理解对么?第二个问题:如果是第一种情况,按照普通的插座回路计算(计算插座的工程量)?第三个问题:在疏散指示回路中,如果走底板敷设的话,中间位置的所有的安全出口指示灯和疏散方向指示灯都要走两根立管么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应急照明回路中,如果是是自己带充电电池的应急灯具,由插头插在普通的插座上,是三根线,如果是普通的照明灯具,需要接四根线,一根是强启线,这样理解对么?如果是普通灯具接四根线的,回路中是否需要加开关控制?

    答:你的理解是对的;如果是普通灯具接四根线的,回路中需要开关(单联双控)控制。

    第二个问题:如果是第一种情况,按照普通的插座回路计算(计算插座的工程量)?

    答:对。

    第三个问题:在疏散指示回路中,如果走底板敷设的话,中间位置的所有的安全出口指示灯和疏散方向指示灯都要走两根立管么?

    答:只要是灯具安装在墙壁上,就要像计算插座一样地计算立管。