• 柱底标高无连续支撑构件

    我在首层画了KZ,设底标高为0。000,下一层画了剪力墙,设顶标高为层顶标高,云检查说柱底标高无连续支撑构件,然后我将剪力墙的顶标高设为0。000,云检查还是说柱底标高无连续支撑构件,错哪了,柱不大于剪力墙厚墙厚,柱应是在剪力墙上呀首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是云检查的提醒。因为你的柱下确实没有柱子生根到底。

    但是,是在剪力墙上生根的,完全可以,就可以忽略这个检查提醒。

    计算结果是不会错的 。

    2016-12-13 13:36:14 

  • 柱底是从梁里上来的软件里会正确计算的。如果下边有柱子时,上下柱子之间应该是不间断的。只有楼梯柱可以不到顶,计算时可以考虑不考虑,让软件继续计算。

    柱底标高无连续支撑构件,建模可能错误,这个问题要要查看柱与基础和上层柱的柱底/顶标高,修改标高,原因是柱标高不连续所致。

    2016-12-13 13:36:40 