• 在钢筋算量中标高的问题~~急

    本人在布置梁后,由于图纸表明3-7层的梁相同,所以布置完3层的梁后,就复制到了4-7层,结果汇总计算的时候,钢筋量不相同,要说的是3-7层的柱子,都是一样的,结果仔细一看,发现在原位标注的梁的标高有问题。本来3层底标高是4米,层高3米,4层底标高7米,层高也是3米,结果梁中的原位标注的标高是3米,这个是为什么?请求各位高手帮忙解决哈,谢谢,分可以多给,主要是这个是急需要的工程,所以每层都去修改标高很麻烦,请求高手指点,谢谢~~~~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你把3层的梁的起点顶标高和终点顶标高都设置成“层顶标高”而不要把标高设置成数字,这样复制过去就行了。你试一下吧。

    2012-09-15 06:18:26 

  • 如果梁没有去设置它的标高,那么梁的标高是层顶标高。

    2012-09-14 22:49:59 

  • 3~7层的梁一样,层高不一样是柱子的是,在绘制柱的时候,把各层柱的标高调整一下。

    2012-09-15 06:57:40 

  • 把3层的梁的起点顶标高和终点顶标高都设置成“层顶标高”,不要把标高设置成具体数字,数字复制了是不会随你的楼层层高改变的,只有改为“层顶标高”软件会自动反应为4,5,6,7层的顶标高。

    2012-09-21 17:38:02 

  • 梁的顶标高软件默认是层顶标高,定义梁时按默认“层顶标高”即可,没有特殊情况不要输入起始标高。这样把3层布置好的梁复制到其它层,会自动默认“层顶标高”。

    2012-09-15 08:21:06 