realfox@126.com 2012-09-14 16:13:48 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 625查看 4回答
暗柱箍筋问题
钢筋2009,层高3.0米,箍筋a8@200。计算后,箍筋根数是33根,主筋是8c12,锚固长度是34d,手算是20根,广联达怎么算了33根,我搞不清楚,请教高手,这是怎么计算的? 能不能告诉我正确答案,谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱在搭接区范围加密间距是:min(5*d,100), 2.3LLe/min(5*d,100)再加上非加密区/200,向上取整后加1, 也就是=Ceil(2.3*52*12/min(5*12,100))+Ceil(1514/200)+1=33根
2012-09-19 15:33:58
-
搭接位置箍筋加密
2012-09-14 16:27:02
-
规范规定在主筋达接处箍筋需加密,手工算被你算掉了
2012-09-14 16:31:15
-
柱箍筋间距200的话,箍筋为15个。箍筋距地面5公分开始计算,距顶部往下5公分终止,搭接区域为1500高,箍筋加密为15个。计算为2900-1500=1400/200=7+15=22个。
2012-09-14 16:44:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看