乐乐 2016-12-14 08:32:51 | 辽宁省 土建 | 786查看 3回答
老师,请问横向短筋A6-250是规范中的吗?我输入通长筋没有出现横向短筋,图纸说明中也没有此项内容?
老师,请问横向短筋a6-250是规范中规定的吗?钢筋软件中输入砌块墙通长筋后,横向短筋并没有出现配筋,图纸中没有说明此项内容?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
规范中并无规定。图纸中没有说明此项内容就没有a6-250的横向短筋。
2016-12-14 08:36:01
-
没有
设计如果没有给出短向配筋,就不需要输入的,那就是不需要布置
2016-12-14 08:51:53
-
不是规范规定呀,是在砌体墙定义砌体通长筋是自己输入的。
2016-12-14 09:30:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看