xj****@live.cn 2016-12-14 13:04:55 | 福建省 安装 | 6373查看 3回答
插座的线路怎样从桥架引出
比如所在楼层是2层,底标高3.6m,顶标高6.6m。桥架标高6.2m。比如插座这种FC,WC敷设的线路不可能直接从桥架引下一根管道地面吧。那么二层的插座线路要怎样处理,要从桥架引至2层顶板CC然后再WC后到地面FC么?软件该怎样处理?如图,总觉得从桥架直接引下回路怪怪的要怎样处理么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
插座线不能直接入桥架,必须先沿墙进顶板,再从顶板进桥架;
2016-12-14 13:38:22
-
比如所在楼层是2层,底标高3.6m,顶标高6.6m。桥架标高6.2m。比如插座这种FC,WC敷设的线路从桥架引下一根管到墙面暗敷到插座。再这个插座沿墙及地暗敷设到别的插座。
2016-12-14 13:22:28
-
某一回路得先从配电箱出来,通过管道到桥架,到了这一回路的房间,从桥架出来,穿管到墙体翻下,到第一个插座,在沿地面到其他插座。
2016-12-14 13:58:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看