• 2013GGJ 中上层柱筋比下层打会计算焊接个数在下层,那对应的11G101平法是绑扎的耶。

    您好,前面你说到2013GGJ 中上层柱筋比下层直径大时,会计算焊接个数在下层,那对应的11G101平法是绑扎的,而实际施工基本也是绑扎的,这样广联达中的焊接个数不是会多算了吗,它怎么不是按照11G平法中的惯用做法来计算接头个数的呢,我实际操作也验证过确实是会计算在下层接头个数,但是如果柱子不是从基础层开始往上长就会计算算了一层的钢筋量,也就是说从首层至3层钢筋中,如果是第三层钢筋直径变大就会计算2层的接头个数在2层,而首层的会伸到2层,3层的会插到2层计算,为什么会这样的呢?求大师解答。。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    钢筋的平法也是有焊接有绑扎搭接的,要根据你的实际情况确定一般情况下的主筋16以上的时候都要使用焊接的,不会是绑扎的

    再说计算焊接多计算钢筋的接头,同样的也就没有钢筋的绑扎搭接的长度了,也就是说钢筋接头增加,但钢筋量减少了

    所以要根据图纸设计要求或习惯做法的来确定设置株的钢筋是绑扎还是焊接的

    2016-12-14 19:16:55 

  • 不会多算的,计算焊接不计算绑扎,计算绑扎,不计算焊接

    2016-12-14 19:18:41 

  • 是这样没错,16以上的都采用焊接了,但是就是插筋那里采用绑扎了,广联里面计算的是焊接,那么我需要手算把焊接的个数提出来,那绑扎的长度就是不是要手算回去呢?

    2016-12-14 19:21:18 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题