• 筏板主筋设置弯起值,但跟底板交接处,钢筋长度超出弯起值,甚至可以说超出筏板面了

    图纸如下,要求筏板是2300厚,底板是500厚,要求筏板与底板交接处底筋弯起20d即可。

    端部外伸

    因此我修改筏板主筋的“节点设置”第2条“筏板基础端部外伸下部钢筋构造”为20d;

    筏板主筋及第11项“筏形基础锚入相临筏板构造”,底筋为向上弯折20d

    答疑解惑

    然后筏板主筋,最后汇总出来的结果,端部没有其他底板确实是弯起20d:但是跟500底板交界处的底筋却加了一个“高差1800,应该是2300筏板和500底板的高差”,导致钢筋长度和图纸不符,请问大神,我还需要修改哪些设置:

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要注意的是上图片的内容应该是桩承台,如果是筏板钢筋,也是在筏板属性中输入侧面钢筋,钢筋的弯折是可以在工程设置中选择相应的内容按设计要求设置。

    2016-12-15 09:15:33 

  • 刚刚我试了一种办法,把筏板沉下去,2300筏板面比500底板底还底0.1m,这样就有一条封,汇总后,底筋就不再伸上来,就是20*d=500.

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    端部外伸

    2016-12-15 15:16:43 