• 1.排水管只有在穿屋面、地下室外墙,水池侧壁情况下才设置吗?其他其他情况下不设置吗?给水管在什么情况

    3.1给排水管道穿屋面、地下室外墙,水池侧壁等有防水要求处应设防水套管,套管尺寸给水管一般比安装管大二档,排水管一般比安装管大一档。防水套管做法详见02S404。穿过防火分区的防火卷帘的所有管道应穿梁敷设,预埋套管。

    3.2.进、出户管穿过基础地梁应预留孔洞(管顶上部净空一般不小于150mm),地梁高度不够时,应与结构专业协商,对地梁进行加高加固处理。

      3.3.给水及消防管穿防火分区或现浇板、剪力墙、梁等时,应设刚性套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;所有的孔洞空隙应采用不燃烧材料和防水油膏填实。管道穿越防火墙时,用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实;穿越楼板和墙体,孔洞周边采取密闭隔声措施。

    3.7.De≥110mm的明敷塑料排水管在穿越防火分区隔墙时,应在管道穿越墙体处的两侧设置阻火圈,在穿越楼层处应紧贴楼板设置阻火圈;阻火圈安装参见国标04S301-114~115。

      3.8.塑料排水管应该设伸缩节、检查口,立管不超过4m设一个伸缩节,横管2~4m设一个伸缩节,伸缩节应安装在管件汇合处,排水立管检查口距地面1.0m,具体做法参见10S406。

      3.9管道穿伸缩缝处利用长度为0.6m的不锈钢波纹管进行管道伸缩补偿。明敷热水管道直线长度超过15米设置不锈钢膨胀节补偿伸缩量,不锈钢膨胀节安装参照标准图04S407-2-3

    以上是设计说明,我想问的问题是,1.排水管只有在穿屋面、地下室外墙,水池侧壁情况下才设置吗?其他其他情况下不设置吗?给水管在什么情况下都设置吗?

    2、阻火圈在算量软件中怎么设置?

    3、伸缩节在算量软件中怎么设置?

    4、伸缩补偿是什么?在软件中怎么计算?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     1、给水管和排水管在穿越屋面、地下室外墙、水池侧壁等有防水要求的部位,需设置防水套管。除了以上部位,还有车库顶板、有防水要求的挡墙等等;2、阻火圈没有必要在算量软件中设置吧,在计价软件中作为主材考虑进去就可以了;3、伸缩节可以单独建立图元,然后识别图元的数量;4、伸缩补偿通常是成U型弯,防止管道热胀冷缩时,发生断裂。具体制作方法和数量详见设计中图集。欢迎指正和完善!