• 这个梁的原位标注怎么设

    老师你好,请帮我看一下KL4的原位标注中 箍筋c8@100(2)怎么设置呢? 我在平法的箍筋中输入A8@100/200(2)[4650];C8@100(2)[1250]后出现错误提示。那应该怎么输入呢? 谢谢

    平法

    原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    加密区跟非加密区得分开输 也就是说A8@100/200(2)[4650]这个信息你得把它拆开 例如:A8@100(2)[2000];A8@200(2)[2650]

    2012-09-24 10:37:22 

  • 括号内数字是该箍筋布置范围,输入A8@100/200 /200,在4650米长的梁中只能输入一种箍筋信息。C8@100(2)[1250 ],在1250米长的梁内输入。意思就是把梁要打断,分别输入。或者按一种箍筋定义构件,在原位标注时输入另一跨的箍筋也可以。

    2012-09-22 09:09:10 

  • 没有输入钢筋级别、直径和间距,应该输入b10@100/200。取消后面的方括号及括号内的数值。

    2012-09-21 19:58:02 