• 电梯井基础

    工程首先采用的是筏板基础,筏板厚750mm,配筋是双层双向C15-200。在筏板上面局部有电梯井的基础,厚1100mm,顶部也有配筋C18-150。在钢筋软件中这个局部区域是只有两层配筋(筏板的底筋和电梯井基础的顶筋)还是三层配筋(筏板的底筋、面筋、电梯井基础的面筋)?如果是三层的话,怎么布置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    双层双向

    工程首先采用的是筏板基础,筏板厚750mm,配筋是双层双向C15-200。在筏板上面局部有电梯井的基础,厚1100mm,顶部也有配筋C18-150。在钢筋软件中这个局部区域是只有两层配筋(筏板的底筋和电梯井基础的顶筋)还是三层配筋(筏板的底筋、面筋、电梯井基础的面筋)?如果是三层的话,怎么布置?

    首先筏板基础配筋C15钢筋规格不对,筏板上面局部有电梯井的基础,顶部也有配筋C18-150,在钢筋软件中一般电梯井基础比筏板要低些,所以在此处是三层配筋,筏板正常配筋定义筏板的底筋和面筋,然后把电梯井用集水坑构件来定义在其中按电梯井的配筋来输入,电梯井的底部钢筋同筏板底筋,在计算节点中设置集水坑钢筋(电梯井钢筋的锚固)即可.

    2015-01-19 19:34:28 

  • 你好:定义筏板钢筋,类型中间钢筋

    2015-01-19 21:17:27 

  • 您电梯井的底标高与筏板基础的底是不是一平的

    不是一平的,就应该有筏板基础的底部钢筋贯穿的



    2015-01-19 18:23:33 

  • 筏板钢筋规格有误,没有C15的;电梯井的基础配筋也应该是双层双向的,底部筋同筏板基础,筏板底筋与电梯井的底筋是互相搭接锚固,电梯井的面筋是C18-150双向。