Ez****@163.com 2016-12-18 20:35:58 | 山东省 土建 | 663查看 1回答
请教下
1:这阴影部分的截图是非人防区,那这非人防区的位置是算到GQ1的内侧(内边线)还是外侧(外边线)?2:这些KZ1(框柱是一半在内,一半在外)和MKQ8是按人防还是平时设计院施工?3:基础平面布置图在这块阴影区域内,没标注是非人防区,那么基础能否在阴影区这一块施工时按非人防区考虑呢?柱 墙 梁 板也可以考虑按非人防区施工吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:这阴影部分的截图是非人防区,那这非人防区的位置是算到GQ1的内侧(内边线)还是外侧(外边线)?
【这样情况就是要包括GQ的,也就是说要计算到墙的外侧的,你想啊施工的时候不可能就只剩下墙按人防施工的,是要该范围的所有构件都按照非人防施工的】
2:这些KZ1(框柱是一半在内,一半在外)和MKQ8是按人防还是平时设计院施工?
【和第一条一样的】
3:基础平面布置图在这块阴影区域内,没标注是非人防区,那么基础能否在阴影区这一块施工时按非人防区考虑呢?柱 墙 梁 板也可以考虑按非人防区施工吗?
【只要是在阴影范围内的基础、柱、墙、梁、板都要按照这个阴影的设定施工的】
2016-12-18 20:40:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看