Ez****@163.com 2016-12-19 18:50:53 | 山东省 土建 | 822查看 1回答
请教下,怎么理解
1:平时设计院单页梁图纸说明里,有梁高大于600设置几根腰筋,梁什么位置设置吊筋,什么位置设置附加箍筋,平时设计院单页板图的说明里多大跨度设置附加筋,板的图纸中间位置也标注附加筋,可在人防图纸里,单页梁和单页板的说明里,都没有这些说明信息,人防区位置的梁 板是否还要按平时设计院的说明信息增加这些钢筋呢?还是不增加?2:平时设计院总说明里,有一些说明是某些部位需要增加钢筋的,可在人防图纸总说明里没提到,人防区位置是否按平时设计院总说明增加一些钢筋呢?3:具体人防总说明和平时设计院总说明之间是什么样的关系呢?在总说明不同的情况下,谁参照谁?(比如说,放射筋...等等一些钢筋,人防没说明但平时设计院说明了,还要设置吗)?你们碰到这样是怎么做的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看你的最近的问题都是集中在这个人防和平时的施工上面了,这样情况建议你是请甲方相关负责人和设计负责人,统一给出答复的,避免因为理解不同,造成施工与监理、甲方的矛盾和工程量计算的差异的
像我刚做的一个地下带人防的车库,我们就是甲方统一确定施工做法并签字落实,这样我们甲方和监理也便于对工程的施工的监督,预算也是依据这个确定的做法计算的。
针对你的这几个问题回复
应该是要按平时的设计设置吊筋、腰筋及附加箍筋的,这样也是平法图集要求的
也是要按照平时的设计要求设置的
这样情况都是就大不就小的,哪一个设计的安全系数高就要用那一个的
2016-12-19 19:08:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看