• 集水井的布置超出筏板范围

    筏板厚2700mm,顶标高-16.5m,集水坑深1.5m。这么大块筏板,我布置集水坑提醒我超出父元筏板,我也不是异形筏板,集水井1000*1000的尺寸,不明白怎么超出了?标高也没有什么问题。请问:这个如何处理。我试过删掉重新画,不行。请问我的问题出在哪里了。谢谢。

    异形集水井

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要明确你是否已经布置有筏板基础构件,集水坑是布置在有筏板基础上才行。

    2016-12-20 16:02:02 

  • 答:你布置时,应留出一点边。没有出筏板外的,如果设计图是筏板外,那集水坑是开口的,改用设置筏板变截面的方法处理。如果是靠边,则加大筏板,然后布置。或改为异形集水坑布置。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    异形

    2016-12-20 16:05:38 

  • 集水井


    2016-12-20 16:06:51 

  • 集水坑在筏板中间答疑解惑


    2016-12-20 16:11:08 