    图纸为明确,从桥架出来的分支,有吊顶的情况是吊顶内敷设还是现浇板内敷设? 麻烦详细说下现场一般是怎么施工的以及利弊。谢谢各位老师

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般施工的话,如果有吊顶,一般在吊顶内敷设,不在现浇板内敷设,吊顶内敷设更容易方便,现浇板内敷设位置不好确定,施工麻烦

    2016-12-20 16:26:49 

  • 图纸未明确,从桥架出来的分支,有吊顶的情况是吊顶内敷设还是现浇板内敷设? 麻烦详细说下现场一般是怎么施工的以及利弊。谢谢各位老师?

    答:从桥架出来的分支,只能沿吊顶内敷设,不能到现浇板内敷设,(原因有两个,一、现浇楼板的时候,桥架还没有安装。二、现浇楼板的时候,分支管怎么从桥架的位置进入钢模,这是不允许的)。