LH893777 2016-12-20 20:41:51 | 江苏省 安装 | 2752查看 1回答
安装工程中钢丝网骨架给水管的管件是否计算?有什么依据?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 166050 被赞: 158350
你可以看看定额子目中是否有管件,有就不需要另外计,没有就需要计。
2016-12-21 07:04:42
给水管管件计算
0303801005001 塑料管 安装部位(室内、外):埋地材质:PPR型号、规格:De50连接方式:热熔 SB8-14 室内给水塑料管(热溶、电溶连接)40/50 工程量35.6米 A50 给水管管件DN40 (主材) 工程量 9个 为什么要套A50 给水管管件DN40 (主材),是怎么计算的问题补充:不同管径的含量一般怎么计算,间距一般几米一个?
给水管管件要单独计算吗
江苏省定额中,给水管管件要单独计算吗
室外消防给水管道钢丝网骨架复合管
请问室外消防管网钢丝网骨架复合管套什么定额?
给水管管件
请问:室内给水塑料管(热熔连接)需不需要在单独套管件?
厂区室外消防钢丝网骨架塑料复合管管道顶进套什么定额?
各位老师,厂区室外消防钢丝网骨架塑料复合管管道顶进套什么定额?管道顶进时需要用钢管或者混凝土套管吗?