JIE 2016-12-22 09:45:26 | 广西壮族自治区 土建 | 760查看 3回答
广联达问题
把导入的CAD图定位了之后,就可以看到已经画好的图与CAD图中的位置有没有出入,构件有没有少画。但是,如果要检查构件里的钢筋量,那又是怎么检查的????
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
检查构建里的钢筋量只能是汇总计算后查看计算式,看计算式是否正确
2016-12-22 09:51:38
-
你好:首先检查构件不少画,然后再看每个构件定义的钢筋信息和截面有没有问题,如果都没有问题,再看看软件里计算的结果是否符合图纸中的要求。如剪力墙的拉筋软件里默认的是双向布置,一般的图纸要求剪力墙拉筋是梅花布置的,这样就要去剪力墙的节点设置里去选择一下梅花布置。
2016-12-22 09:52:01
-
答:定义正确后,布置钢筋,或识别钢筋,成功后,汇总计算,三维看钢筋,也可以在编辑钢筋表中查看。还可以看报表钢筋量的明细。
2016-12-22 09:52:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看