• 独立基础缩短钢筋的计算问题

    当独立基础宽度>2.5米时,除外侧钢筋外其余钢筋可缩短10%,我想问下这个10%是相对于边长来说还是相对于外侧钢筋来说?软件计算规则是0.9倍的边长,,看G101钢筋平法上计算式是0.9*(宽-2*保护层)到底哪个正确?如里有明确说明可取0.9边长的规定?根据图集06G101-6如下图是不是取0.9倍边长后也应该扣个保护层啊?取0.9倍边长哪里有明确规定谢谢?

    06G101-6

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当独立基础宽度>2.5米时,除外侧钢筋外其余钢筋可缩短10%,我想问下这个10%是相对于边长来说还是相对于外侧钢筋来说?软件计算规则是0.9倍的边长,,看G101钢筋平法上计算式是0.9*(宽-2*保护层)到底哪个正确?如里有明确说明可取0.9边长的规定?根据图集06G101-6如下图是不是取0.9倍边长后也应该扣个保护层啊?取0.9倍边长哪里有明确规定谢谢? 这个10%是相对于外侧钢筋来说的;G101钢筋平法上计算式是0.9*(宽-2*保护层) 是正确的;

    2012-09-22 11:01:03 

  • 工程设置中可以按要求调整。

    外侧钢筋

    2012-09-22 11:00:24 