• 您好,再问您一个问题

    通长第五条中水平灰缝中设置的是加强筋咋,那可以直接在墙的定义中设置吗?还有第六点墙长大于5米就要设置砌体通长筋,那不是每道墙就要设置砌体通长筋吗?墙长大于五米怎么看哦,新手不大懂,谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:第5,第6条,我已分析过了,不能直接定义布置的,因为软件是按墙净高计算的,是平均分格的,你的设计图是局部加强。可以加大间距布置,只计算三道,但是位置对为上设计图。

    砌体通长筋

    答疑解惑

    2016-12-22 16:43:12 

  • 从你这的说明中第五点,就是“钢筋砌过梁”,也就是要门窗洞口位置砌砖时,钢筋放置在砌体的缝当中,这要钢筋抽样中是要用过梁定义布置,它与墙体的通长钢筋是没有关系的;第六点就是墙的通长钢筋,它是要求四层及四层以上需要布置通长钢筋,墙长就量跨底达它的要求,及柱与柱之间的净空距离。

    2016-12-22 16:46:33 

  • 广联达服务新干线