语林听风 2016-12-23 12:05:03 | 江苏省 土建 | 1755查看 7回答
砼直行墙体积计算
砼直行墙体积计算,墙长0.6m,厚0.1m,为什么计算式上墙长要按0.84计算。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
墙边的柱子是构造柱(把构造柱隐去,会发出墙是画到了柱里的),构造柱的体积要扣砼墙,而砼墙不扣减构造柱。
2016-12-23 12:10:22
-
2016-12-23 12:12:23
-
砼直行墙没有划到构造柱里,在构造柱外侧就截止了,但软件依然按0.6+0.24=0.84的墙长来计算的,且并没有扣减延伸到构造柱里的墙的工程量,那不是多算了0.24的长度,如果手算,计算式是0.6*1.85*0.1-0.064*0.12
2016-12-23 12:21:28
-
应该不会这样,你可能把墙调整了,但没有再汇总计算一下。
2016-12-23 13:12:27
-
砼直行墙体积计算,墙长0.6m,厚0.1m,为什么计算式上墙长要按0.84计算
软件中是按轴线中到中计算,然后再减柱部分体积的.
2016-12-23 13:29:48
-
图纸设计比例可能不对,虽然标注的是600,但实际是800。
2016-12-23 13:41:31
-
你的剪力墙应该是画到了柱里240的位置,由于剪力墙的级别比框柱高,所以软件会优先剪力墙从而扣减柱,所有深入部分的0.24m算到了剪力墙里了,而且你的剪力墙和框柱的砼标号应该是不一样的。
2016-12-23 13:55:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看