• 广联达中框架柱中的箍筋根数计算

    嵌固部位


    箍筋的加密区

    嵌固部位加密区:Hn/3

    楼层中:下端加密:max(Hn/6,Hc,500)

           上端加密:hb+max(Hn/6,Hc,500)


    箍筋加密区范围不是和纵筋的非连接区范围一致吗,软件中的公式是怎么来的,2.3倍的搭接长度又是怎么取的。求高手解答,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2.3倍的搭接长度又是怎么取的(纵筋搭接百分率为50%时,是两个搭接区+搭接错开区,所以是2.3倍搭接长度.筋搭接百分率为25%时,是3个搭接区+2个搭接错开区,所以是3.6倍搭接长度)

    加密区

    2016-12-23 16:21:36 

  • 你好:软件里是按照平法要求来计算的,主筋搭接范围内按5倍主筋直径的间距进行加密计算了。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2016-12-23 16:17:37 